Кабельный колодец для слаботочки: что выбрать

Вопросы, связанные с электроснабжением и освещением
Ответить
Аватара пользователя
Frrare
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 дек 2023, 08:19

Кабельный колодец для слаботочки: что выбрать

Сообщение Frrare »

Прокладываем слаботочные сети на объекте, нужны смотровые колодцы для обслуживания муфт и запаса кабеля. Бетонные не хотим: тяжёлые, без техники не поставить. Смотрим пластиковые, но не понимаем, чем серии отличаются и что подойдёт под наши условия. Линия частично по газону, частично по пешеходной дорожке. Кто-то уже ставил такие? Подскажите, на что смотреть при выборе и как организовать ввод труб, чтобы было герметично.
Аватара пользователя
Dantez
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 13:19

Re: Кабельный колодец для слаботочки: что выбрать

Сообщение Dantez »

Ставили кабельный колодец пластиковые серии КС. По опыту: корпус из пищевого полиэтилена, ротационное формование, швов нет, поэтому герметичность нормальная. Крышка на резьбе с резиновым уплотнением, ввод труб через адаптеры, нагрев не нужен. Условия эксплуатации от -50 до +60, УФ не боится, срок службы заявлен более 50 лет. Из нюанса: для газона и пешеходной зоны хватает базовой комплектации, под проезжей частью нужна усиленная конструкция с бетонным кольцом. Монтаж ручной, вес небольшой. Для слаботочки вариант рабочий.
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей