Пластиковый колодец КОД для кабельной трассы: стоит ли брать
Пластиковый колодец КОД для кабельной трассы: стоит ли брать
Прокладываем кабельную линию на участке, нужен смотровой колодец для обслуживания и защиты муфт. Смотрим в сторону пластиковых вариантов, потому что бетонные кольца тяжело монтировать без техники. Присматриваюсь к серии КОД, но не уверен, подойдёт ли она для наших задач: линия слаботочная, проходит по зелёной зоне. Кто-то уже ставил такой? Подскажите, на что смотреть при выборе и как организовать ввод труб, чтобы было герметично. Интересует практический опыт.
Re: Пластиковый колодец КОД для кабельной трассы: стоит ли брать
Брали смотровой колодец серии КОД для слаботочной линии. По опыту: корпус цельный, без швов, поэтому герметичность нормальная. По периметру есть монтажные площадки для ввода труб до 200 мм, герметизация через адаптеры. Крышка на резьбе с уплотнительным кольцом. Материал полиэтилен, диапазон от -50 до +60, на улице зимует спокойно. Монтаж без техники, вес небольшой. Из нюанса: если ставите под проезжей частью, нужны разгрузочные элементы. Для зелёной зоны и пешеходных дорожек вариант подходящий.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей